사양 |
입력 |
목 |
투기. |
입력 전압 |
600Vrms |
입력 전류 |
20 암즈 |
입력 임피던스
(50/60 Hz) |
전압 |
2.4MΩ |
흐름 |
5mA ~ 200mA |
500mΩ |
0.5A ~ 20A |
5mΩ |
최대 디스플레이 전압 |
700Vrms |
최대 디스플레이 전류 |
25 암즈 |
최대 허용 절연 전압 |
300V |
저주파 필터 |
차단 주파수 |
500 Hz |
디스플레이 |
동기화 빈도 |
45Hz ~ 6kHz |
평균 |
1, 2, 4, 8, 16,32, 64 |
표시된 항목 (표준 모드) |
동시에 8 개의 항목. |
표시된 항목 (단순 모드) |
동시에 4 항목. |
표시된 자릿수 |
5 |
전압 변환기 (PT 비율) |
1 ~ 9999.999 |
전류 변환기 (CT 비율) |
1 ~ 9999.999 |
측정 항목 |
전압, 전류, 유효 전력, 피상 전력, 무효 전력, 역률, 위상 각, 주파수, 통합 전류, 적분 전력, 양의 적분 전력, 적분 시간, 전압 파고율, 전류 파고율, 전압 피크, Thd |
표시된 측정 매개 변수 |
VA, VAR, PF, CFV, CFI, DEG, VHz, IHz, Vdc, Vrms, V + pk, Vpk, Ic, Irms, I + pk, Ipk, P, THDV, THDI |
전압 측정 |
측정 범위 |
CF = 3 : |
15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V |
CF = 6 : |
7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V |
파고율 |
3, 6 |
정확성 |
유효 범위 |
범위의 1 % ~ 105 % |
DC |
± (0.2 % 판독 + 0.2 % 범위) |
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz |
± (0.1 % 판독 값 + 0.1 % 범위) |
66 Hz |
± (0.1 % 판독 + 0.2 % 범위) |
1 kHz |
범위의 ± 3 % |
필터가 켜져 있습니다. |
45Hz ~ 66Hz에서 0.3 % 증가 |
온도 효과 |
5-18˚C / 28-40˚C |
± 0.03 % 독서 / ˚C 증가 |
잔류 소음 |
범위의 0.5 % |
전류 측정 |
측정 범위 |
CF = 3 : |
5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A |
CF = 6 : |
2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 100mA, 250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A |
파고율 |
3, 6 |
정확성 |
유효 범위 |
범위의 1 % ~ 105 % |
DC |
± (0.2 % 판독 + 0.2 % 범위) |
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz |
± (0.1 % 판독 값 + 0.1 % 범위) |
66 Hz |
± (0.1 % 판독 + 0.2 % 범위) |
1 kHz |
범위의 ± 3 % |
필터가 켜져 있습니다. |
45Hz ~ 66Hz에서 0.3 % 증가 |
온도 효과 |
5-18˚C / 28-40˚C |
± 0.03 % 독서 / ˚C 증가 |
잔류 소음 |
범위의 0.5 % |
전력 측정 |
정확성 |
유효 범위 |
범위의 1 % ~ 110 % |
|
DC |
± (0.2 % 판독 + 0.2 % 범위) |
|
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz |
± (0.1 % 판독 값 + 0.1 % 범위) |
|
66 Hz |
± (0.1 % 판독 값 + 0.3 % 범위) |
|
1 kHz |
범위의 ± 3 % |
|
필터가 켜짐 |
45Hz에서 66Hz까지 0.3 % 증가 |
온도 효과 |
5-18˚C / 28-40˚C |
± 0.03 % 독서 / ˚C 증가 |
주파수 측정 |
측정 범위 |
필터가 켜져 있습니다. |
30.000Hz ~ 499.99Hz |
필터가 꺼져 있습니다. |
30.000Hz ~ 9.9999kHz |
측정 항목 |
전압, 전류 |
유효 입력 범위 |
10 % ~ 105 %의 전압 입력 범위 |
정확성 |
± (판독 값의 0.06 %) |
적분기 측정 |
적분기 |
정확성 |
± (전압 또는 전류의 정확도 + 0.1 % 판독 값) |
시각 |
범위 |
0 시간 0 분 9999 시간 59 분 |
정확성 |
±0.01% ±1second |
사양 조건 |
온도 : 23˚C ± 5˚C |
습도 : <80 % RH (비 응축) |
작동 조건 |
온도 0 ° C ~ 40 ° C, |
30 ~ 40 ° C, 상대 습도 <70 % RH (비 응결) |
· 40 ° C 이상, 상대 습도 <50 % RH (비 응축) |
저장 조건 |
온도 -40 ° C ~ 70 ° C |
습도 <90 % RH (비 응축) |
전원 |
AC 100-240V, 50-60Hz; 소비 최대 25VA |
크기 및 무게 |
270 (W) x 110 (H) x 350 (D) mm, 2.9kg |
* GPM을 30 분 이상 워밍업 할 때 적용됩니다. |
* 다음은 사양 내에서 GPM을 작동시키는 데 필요한 기본 조건입니다. |
1 년 교정주기 |
모든 사양은 SLOW 속도에서 보장됩니다. |
정확도 : ± (판독 값의 % + 범위의 %) |
전원 코드 보호 접지 도체는 접지에 연결해야합니다 |
입력 전압 / 전류는 사인파이어야합니다. |
역률은 1입니다. |
크레스트 팩터는 3입니다. |
공통 모드 전압은 0 | |